游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    17712677918

    电子邮件

    857020071@qq.com
  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
vguangxian 版主
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子605
热议话题
Node.js 简介
2021-08-28 0
Node.js 是一个开源与跨平台的 JavaScript 运行时环境。 它是一个可用于几乎任何项目
精选帖子

简谈电力通信光缆运行维护的有效措施

[复制链接]
vguangxian 发表于 2021-4-3 11:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  摘要 电力通信在电网发展中发挥着极其重要的作用。做好光缆的运行维护,保障光缆的安全,是电力通信运行维护人员的重要职责。电力光缆上承载了大量的电网数据,但许多电力通信光缆会因为外界原因导致不能正常运行。追根溯源,电力通信光缆故障防范的重要一点就是外力破坏防范。
  关键词 电力通信 光缆运行 运行维护 有效措施
  电力通信在电网发展中发挥着极其重要的作用。做好光缆的运行维护,保障光缆的安全,是电力通信运行维护人员的重要职责。电力光缆上承载了大量的电网数据,包括电力系统继电保护、安稳、远动数据、计量、图像监控、办公OA网络、语音等业务的传输,都需要用到电力光缆通信。由此可见,保障电力通信光缆的可靠安全运行十分重要。但是,许多电力通信光缆会因为外界原因导致不能正常运行。通常电力通信光缆所发生的故障有:光缆闩身质量不佳、施工不当、外部环境不合理等人为因素。除此之外,还有电腐蚀、强电流等闩然破坏因素。追根溯源,电力通信光缆故障防范的重要一点就是外力破坏防范。
  一、电力通信光缆故障处理原则
  当电缆发生故障时,应当及时查找故障部位及原因,以尽可能缩短检修时间、节省检修成本。电力通信光缆故障处理的原则有:
  (1)对于出现的通信中断、光缆拉伤或刮伤、线路损坏、线路断裂等严重事故或故障,线路检修部门应当与通信专业人员及时赶赴现场进行抢修处理。
  (2)光缆线路的抢修,应当坚持“先抢通、后修复”“先主干、后分支”的原则,在尽可能短的时间内完成光缆的修复使用。
  (3)500kV以上的通信光缆经常选用OPGW光缆,然而其经常出现接地不可靠的问题,如某500 kV变电站在龙门架处发现与瓷瓶连接的OPGW光缆有发热发亮的问题,检查发现时未作接地,线路感应起电而造成连接点的高温发热。对于OPGW光缆应当运用与架空地线一样的接地方法进行接地,尤其在变电站部位,应当在门型架构的下部与上部分别接地。
  (4)在不妨碍通信光缆继续工作的条件下,专业通信人员与检修部门和输电部门要共同配合处理的故障问题有:需重新更新余缆的捆绑;出现安全距离不够时需要增加光缆对建筑物、重要设施及地面的安全距离;修改不符合设计要求的异常线路问题;需要更换或增加出现破损的光纤挂钩;诊断故障原因并清理影响光缆安全工作的杂物;
  (5)ADSS光缆外护套的电腐蚀问题经常导致断缆、短纤等故障,电腐蚀问题与光缆的施工、结构设计、质量、挂点设计等相关。在电腐蚀问题处理时可以在容易发生电腐蚀的ADSS光缆部位涂抹防腐材料或缠绕特种耐电腐蚀修补胶带,如ADSS光缆出现故障,应当对一个耐张段内的螺旋减震器、耐张、光缆、悬垂金具等进行更换,对于没有出现损伤的部件可以继续利用。
  二、电力通信光缆运行维护的有效措施
  1.光缆维护中的日常检测方法。在电力通信光缆的日常维护中,比较常用的检测方法有后向散射法和插入法两种。另外,还有一种剪断法,虽然该种方法具有良好的测试精度且仪器设备操作简单,但其会造成电缆破坏,影响光缆运行,因此不对此种方法深入讨论。
  (1)后向散射法测试。其主要原理为:通常光纤散射光的强弱能够对光纤不同长度部位的不同点衰减大小进行反映,利用此种特点可以检测反向传输至输入端的背向菲涅尔反射光功率和散射光功率,然后根据检测结果对光纤的损耗系数进行分析计算,从而确定光纤断点的具**置。
  (2)插入法。其主要『作原理为:使用光功率计和稳定光源测量计算光纤的衰减大小,在测量过程中应当保证被测光纤的工作波长应当与所用仪器的波长相同。
  2.加强对电力通信光缆维护人员的培训。(1)首先,要加强对维护人员的培训和安全教育,坚持持证上岗的基本原则,提高维护人员的专业素养。
  (2)其次,定期对电力通信光缆运行的相关工作人员进行业务培训,使他们充分了解光缆运行的基本原理,熟练掌握设备使用的专业知识和规范,能够全面系统地掌握电力通信的相关知识体系。
  (3)再次,要保证工作人员严格按照要求进行设备操作,建立完善的工作责任制和合理的奖惩机制,一旦发现问题明确责任人,并对其给予相应处罚,通过强制性措施规范维护人员的工作,做到防患于未然。
  (4)此外,由于光缆容易受到外力破坏,所以需要配置专人对重点位置进行监督管理,提高维修人员的专业技术水平,提高他们的应急处理能力,定期开展事故演练,加强对备用光纤的管理,做到及时抢通。
  3.优化电力通信光缆运行维护的检测方法。在实际维护工作中,需要定期对电力通信光缆进行检测。目前,常见的检测方法包括插入法、剪断法、后向散射法。
  ⑴剪断法所用的设备操作简便,具有较高的检测精度,但是其检测过程会对光缆造成损害,所以并不常用。(2)插入法指的是利用稳定光源,对光功率进行测量,计算出光纤的衰减变化,其所用设备利用的波长等于被测光纤的工作波长。(3)后向散射法是基于散射光强弱程度对光纤不同长度位置上的衰减大小的反映,对反向传输至输入端口的背向散射光进行检测,通过菲涅尔反射光功率计算光纤的损耗系数,从而判断光纤出现断点的位置。
  4.加强通信光缆的安全防护宣传。(l)为了防止光缆外力遭到破坏,尽量早发现、早解决。重点地段必须进行迁移、警示、套管或者请专人看守等方案。
  (2)在通信光缆容易遭到外力破坏的地区,必须设置警示标牌,同时加强巡视;在光缆和电力线路接口处要进行绝缘保护;除此之外,还要积极主动和当地相关部门汇报通信设施的运行情况,建立健全常态联系制度,取得相关部门的大力支持,也可通过媒体广播等向群众宣传通信设施的安全防护知识。
  5.严把光缆质量关。国内目前还没有建立专门检测和监督ADSS光缆质量的机构,故一些ADSS光缆存在较为严重的质量隐患,在施工前很难对其进行检测确认,而这些隐患很有可能引发质量事故。因此,应慎重选择出现过质量问题或者是售后服务不合格的厂家,严格把关光纤配线系统的质量问题。
  (l)重视光缆施工的验收工作,坚持按照严格标准,规范实行。(2)提高运维管理水平。对于电力工作人员必须保证其在工作之前要有必要的培训,确保“持证上岗、无证下岗”的基本原则,只有这样才能从根本上提升电力通信光缆维护人员的整体素质。所有电力通信光缆工作人员必须进行定期的业务培训,培训包括新型设备的运用和专业知识的学习。主要从原理上对工作人员进行培训,使其对电力通信光缆进行全面系统的了解和认识。
  6.加强故障检测工作。在电力通信光缆运行维护和故障检测工作中,经常采用插入法、后向散射法以及剪断法。相较于前2种方法,剪断法所采用的设备较简易,精准度也较高,但其在检测过程中产生的损害较大,有伤光缆材料。所以笔者建议,在条件允许的情况下要尽量采用插入法和后向散射法。
  三、电力通信光缆运行维护的重要作用
  1.对电力通信光缆运行进行维护。划分不同的维护界面,能够明确巡视光缆和运行事故处理的主要负责人和负责单位,增强维护人员的责任心,为电力通信光缆运行维护工作提供可靠的依据,确保光缆维护工到位。
  2.电力通信光缆运行维护提高了电力营业厅中信息系统的安全性和稳定性。企业光缆主干形成坚强的拓扑环网结构,即使其中一处被破坏也不会中断信息传输。营业厅通常与附件的变电站形成链式连接,电力通信光缆多建设在10kV及以下电压等级的线路上,无法保证其可靠性。对通信光缆运行的维护,能够减少光缆线路受外力破坏的几率,降低光缆脱落、挂钩等故障发现的频率,有效提高了电力通信光缆的运行水平。





上一篇:电力光缆的维护管理
下一篇:电力光缆通信系统常用设施
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图