游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    17712677918

    电子邮件

    857020071@qq.com
  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
vdianwang 版主
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝1
  • 帖子557
热议话题
Node.js 简介
2021-08-28 0
Node.js 是一个开源与跨平台的 JavaScript 运行时环境。 它是一个可用于几乎任何项目
精选帖子

-48V直流通信设备双路由供电的连接方式

[复制链接]
vdianwang 发表于 2024-1-14 13:59:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
-48V直流通信设备双路由供电的连接方式
原创 居然有个天才 动力助手 2023-06-18 07:15 发表于江苏 听全文
进入公众号回复PowerXray获取YDN23电总协议调测软件,助力故障快速解决。

        对于-48V直流通信设备来说,有一些基本的接线供电原则,下面通过图例进行演示并进行说明。

-48V直流通信设备的双路由供电

图片

图1
   

      对于具有双电源的直流通信设备,接线连接的基本要求是必须来自于同一套直流电源,具体接线方式如图1所示。主备用熔丝的负载电流百分比需控制在40%以下。



图片

图2

      不得使用两套-48V通信电源对同一台通信设备供电, 如上图2和下图3所示。虽然通信设备的主用回路和备用回路之间可能均设有隔离装置,但是无法保证是否存在短接装置已经破坏了隔离装置或隔离装置本身已失效导致主备用回路已经形同直接短接。
图片

图3

      在主备用回路供电能够形成回路的情况下,比如浮充时系统A和系统B的电流均为600A左右,当系统A进行蓄电池放电时,系统A的负载电流从600A下降为400A,系统B的负载电流则突然上升到约800A。 此时系统B通过通信设备的电缆路由额外带载了A系统的负载,出现这种情况时可能烧毁电缆,也可能烧毁列头柜备用熔断器如图3所示,如果列头柜的主用和备用熔断器平时负载率已超过40%,则此时列头柜主用熔断器熔丝也烧毁,通信设备宕机。


      除了蓄电池放电的情形,在通信电源系统A或者通信电源系统B周期性均充时也将可能出现通信设备宕机或负载电缆烧毁起火的紧急情况。

主备用关系的直流通信设备的双路由供电


图片

图4

   
      如果是进行业务负荷分担或为主备用关系的通信设备均不得使用同一套电源设备供电。正确的接线供电方式应该如图4所示。





原创文章版权归微信公众号
“动力助手”所有


长按二维码关注我们

图片


公众号回复PowerXray获取电总协议调测软件,助力故障快速解决。



往期回顾:

零线断了为什么会听到“噗”的一声响并且还会冒烟?

深入理解EMI工作原理

交流电容器电流超前电压90度角是怎么来的?

为什么交流电容器工作时电流会超前电压90度角?

传统的整流桥画法和H桥画法优劣对比

整流器与逆变器的工作原理

玩转交流电容

工频UPS和高频UPS的区分

移相变压器的作用

UPS滤波电容中流过的电流是确定的吗?

高频变压器可以使用50Hz的电源供电吗?

UPS旁路均流电感的作用原理

你真的在乎数据中心的PUE?

数据中心之精细化运维

交流630A熔断器之完全拆解和工作分析

晶闸管可控硅SCR的检测

金属氧化物场效应管MOSFET的检测

IGBT的检测

数据中心隐藏的健康杀手

1000A熔断器之完全拆解和工作分析



                                                                                             鼓励一下,请 图片 点亮 图片




居然有个天才
鼓励一下更高产哦


阅读 231

动力助手




人划线





上一篇:电力SDN通信网中面向负载均衡的路由重构
下一篇:4G/5G多卡聚合路由通信设备在海上通讯中的解决方案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图