在电力光通信系统中,常用的光缆分为三类:光纤复合架空地线(OPGW, optical fiber composite overhead ground wire)、全介质自承式光缆(ADSS, AllDielectricSelf-Supporting)、光纤复合架空相线(OPPC, optical fiber composite overhead phase conductor)和光纤复合低压电缆(OPLC, optical fiber composite low-voltage cable)。在电力光通信骨干通信传输网中,最常用的是OPGW和ADSS两种光缆,其中OPGW光缆常用作架空光缆,把光缆与架空高压输电线的地线放到一起,用以建设电力通信的骨干网;而ADSS光缆适合在高压强电环境中使用,自承式指的是光缆自身加强构件能够承受的自重及外界施加的负荷。敷设的光缆有24芯、48芯等多种类型,笔者下面将以48芯ADSS光缆熔接抢修为例,对实际现场光缆的抢修熔接过程通过图片的方式进行介绍。
首先,光缆主要是由一定数量的缆芯、塑料保护套、加强钢丝、填充物、外护层、防水层、缓冲层、绝缘金属导线等组成,根据光线种类和应用场景,对构成部分进行调整。本文也会对直埋式敷设的ADSS光缆构件进行介绍。 在接到发光和收光的LOS告警后,在通信机房内,首先用OTDR或者光缆普查仪等专业的光缆普查设备进行找缆、确定断点距离。现实的生产生活活动,比如修路、建房等都可能会对光缆造成外力破坏。如果需要更换光缆,还需要提前割取一部分良好的光缆,对坏掉的光缆进行更换。对于外力破坏的光缆,断点一般发生在施工现场。 第一,找到具有断点的光缆: 第二,割掉光缆的最外层胶皮外套和里面的芳纶纱。
第三,准备光缆接头盒,剥掉包裹光缆的第二层胶皮外套。 第四,剥掉加强件和加强芯,加强件、加强芯与缆芯之间会有填充油,剥离时要注意用纸巾对缆芯、套管进行清洁。
第五,将剥离的光缆固定在光缆接头盒两端。 第六,每根缆中剥离出12跟缆芯,对光纤的涂覆层进行热剥,同时利用酒精棉对剥离后的纤芯进行清洁,并按照纤芯的光谱排序进行排队,放在光纤的切割刀具上固定并切割,使得12跟纤芯头部齐平。 第七,分别将断点两边的光缆切割、清洁后,放置在带状光缆熔接机上,对每一根缆芯进行熔接,通过熔接器的显示屏观察熔接效果。 第八,将熔接后的缆芯进行套管热缩处理,对熔接点进行固定处理,防止出现二次断点。 第九,将全部的48芯缆芯熔接完成后,放置在光缆接头盒中,合理摆放多余缆芯,并封装接头盒。 至此,48芯ADSS光缆因外力挖掘破坏,导致光缆中断的故障处理完毕,联系业务调度监控部门,查看业务告警是否消除。 这是典型的对断点故障的光缆进行熔接抢修的实际例子,无论是电力光通信网还是运营商的光纤通信网的熔接抢修操作,基本操作流程都是如此,光缆作为光信号的传输介质,受到外力破坏的可能性比较大,一般按照找缆、确定断点距离、更换光缆、熔接光缆、查看业务告警是否消除的思路,基本都能处理光缆中的断点故障。 (内容简略,难免出错,欢迎提出宝贵建议!)
|