1.1 项目建设需求1.1.1 总体需求1.1.2 机房布局划分
数据中心机房总面积大约72平方米,使用面积约为60平方米,分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间。各间需要单独隔开。 1.1.3 模块化数据机房
模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。
模块化机房优势 高密度、智能化优势 伴随社会发展,数据信息量高速增长,数据中心的密度也越来越高。过去的数据中心呈现分散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜发热密度也会越来越高。模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,包括云化IT设备,如服务器、存储、网络等。 绿色节能优势 传统的数据中心关注整个物理机房的温度,即设计规范要求的23±1℃;而模块化数据中心关注IT设备的入口温度,并不关注整个物理机房的温度,在保证服务器正常工作的温度范围内,提高机柜进风温度,可降低制冷系统能耗。 1.1.4 室内装修
一般要求
吊顶
隔断墙
彩钢板隔断墙的沿地,沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时,龙骨间距不宜大于600mm,为保证彩钢板墙面的平整要求,龙骨厚度应大于0.63mm。精密空调区墙面龙骨内应采用橡塑保温材料。 竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。 有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。
其它要求
1.1.5 空气调节系统(二) 新风 项目 | 机房温度 | 变化率 | 主机房(开机状态) | 22±2℃ | ≤5℃/H | 动力机房 | 18-28℃ | ≤5℃/H |
开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进行。 项目 | 湿度 | 变化率 | 主机房 | 45-55% | ≤5℃/H | 动力机房 | 35-65% | ≤5℃/H |
机房空气洁净度依机器的要求而定,本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18,000。 主机房内应保持有正压力,对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。 项目 | 主机房 | 动力机房 | 电压(V) | <±5 | -10~+7 | 频率变化(Hz) | <±0.2 | ±0.5 | 波形失真率(%) | <±5 | <±7 | 电气装置
配线
|