游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    17712677918

    电子邮件

    857020071@qq.com
  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
vguangxian 版主
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子572
热议话题
Node.js 简介
2021-08-28 0
Node.js 是一个开源与跨平台的 JavaScript 运行时环境。 它是一个可用于几乎任何项目
精选帖子

架空高压电力线路光缆标识牌方案探讨

[复制链接]
vguangxian 发表于 2023-8-25 19:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
摘要:随着电网的迅速发展及电力安全生产的迫切需求和电力特种光缆的应用越来越多,网络越来越复杂。目前架空高压电力线路光缆标示牌在实际工程中尚未得到应有的重视且缺乏有行之有效的方案,但在实际生产运行中却有着相当重要的作用。本文通过对架空高压电力线路光缆标示牌的命名、标示牌的内容、型式、材质、悬挂位置等内容的方案探讨,通过规范光缆标识牌的架设解决了高压架空线路通信光缆难于辨认、维护费时等问题,对于今后工程建设、施工有重要的指导意义。
关键词:光缆标示牌;adss;opgw1前言随着电网的迅速发展及电力安全生产的迫切需求,架设在电力架空线路上电力特种光缆(如常用的adss、opgw光缆)也越来越多,光缆网络也越来越复杂和完善。目前广东某市供电局各变电站、供电所、直属单位已全部光缆覆盖,光缆总长度约1083km,其中大部分光缆为opgw 和adss 光缆,部分为管道光缆,光缆纤芯全部为g.652,纤芯数量基本为12\24\36 芯。光缆作为传输网、业务网和支撑网的承载体,并且直接承载继电保护等重要业务,在该市的通信网络中起着至关重要的作用。目前架空高压电力线路标识牌等方面的规范和实际使用都非常广泛且规范,相关标准也很齐全,运行维护及施工人员均能很方便、快捷、准确地辨认杆塔线路信息。但随线路杆塔架设的电力光缆标识牌存在以下问题:第一,目前规范仅要求在接续位置、变电站构架引下处挂标识牌,施工、巡视和抢修人员在任意一基杆塔或其附近无法辨认光缆的信息(光缆方向、起止点、芯数),必须要从构架处或中间接头盒处从头到尾跟踪才可以确认光缆信息,而且也容易跟踪错误而混淆,给施工、巡视、抢修人员带来不便,也不利于迅速排除故障或工程实施;第二,现有标识牌使用pvc材质、使用打印机打印文字,往往几年后风吹雨打文字无法辨认;第三,标识牌大小仅为30×60mm,由于一般标识牌悬挂在杆塔上约5米处,不容易辨认到牌上的文字。
因此尽快完善在电力高压架空线路光缆标识牌相关规范是电力生产、运行的迫切要求。2架空光缆标示牌设计方案2.1光缆标示牌的命名规范:根据对电力光缆的分析,光缆标示牌的命名可有三种情况:按电力线路走的光缆、不按电力线路走的光缆、t接线路光缆,其命名方式如下:(1)按电力线路走的光缆命名命名范围        全系统唯一说明:同一线路只有一条光缆时序号“1”省略,其他的光缆序号分别为“2”、“3”,如此类推。一般来说opgw光缆也是电力线路的地线,是随着整条电力线路架设,因此可以采用本方式命名。(2)不按电力线路走的光缆命名说明:起点应为电源点侧站点名称, 站点名称以站点所辖单位确定的站点名称(简称)为准。adss光缆相对比较灵活,可以根据电力线路和网络情况方便地架设,不一定完全随着整条线路而架设,可以采用本方式命名。(3)t 接支线光缆名称说明:站点名称以站点所辖单位确定的名称为准。t接光缆比较少,现在已不提倡t接方式,一般只用于很难再架设光缆处的t接。2. 2光缆标牌悬挂位置光缆应悬挂明显的标示牌,线路上的opgw光缆、adss光缆标示牌均悬挂在杆塔上,构架上的opgw光缆、adss光缆标示牌均悬挂在光缆本体上。线路光缆标示牌悬挂位置的选定参考了线路标示牌的悬挂位置,方便巡视人员辨认光缆标示牌的内容。2.3光缆标示牌悬挂的塔位光缆标示牌悬挂的塔位:光缆接续杆塔、耐张杆塔(挂牌的耐张杆塔至少相隔1基杆塔)、直线杆塔(连续4基直线杆塔以上时)。如果一个耐张段之间的直线杆塔数量大于等于5基,则在中间直线杆塔(第3基)处挂牌,即最多只允许连续4基直线杆塔没有挂牌。此项挂牌方案综合考虑成本和维护需求的需要,如果连续无标识牌杆塔太多不利于光缆的准确辨认,但也不必在每基杆塔均悬挂标识牌也能达到相邻辨认的需求。2.1.4光缆标示牌内容及要求adss光缆与opgw光缆标识牌内容具体如下图所示:命名方式:其中opgw光缆采用按电力线路走、adss不按电力线路走的光缆命名方式;标识内容:起点、终点、光缆名称、参数(芯数、全程光缆主要类型等)。标示内容已包含维护、检修所需信息。型式:方形白底红色边框及相应红色黑体字,标准色:红色为m100;尺寸:如下表所示参 数材质:材料选用进口的3mm安迪板反光牌, 安迪板的密度采用加密形,保用期为七年;反光膜采用3m公司(正厂)的反光膜,保用期为七年;排版要求:左对齐。型式、尺寸、材质、排版均参考线路标示牌的要求,尺寸排版满足检修要求,材质保用期长,能够满足在光缆寿命期内的使用,同时采用反光膜方便巡视、抢修人员夜间查看光缆信息。2.1.5 adss光缆标示牌在杆塔上悬挂的位置与opgw光缆不同,adss光缆有可能在一基杆/塔上有多条,因此怎样区分杆塔上几条不同光缆,并在标示牌中表示出来,可以使巡视、维护人员很容易分辨出不同光缆,本方案采用位置区分方式。adss光缆在耐张杆、耐张塔、直线杆、直线塔、光缆接续杆、光缆接续塔六种不同情况有其不同的悬挂位置,在耐张杆/塔:adss光缆标示牌悬挂在引下金具靠近线路小号杆塔一侧的铁塔横杆上,标示牌上下位置与光缆挂点的上下位置一一对应。在直线杆/塔:adss光缆标示牌悬挂在悬垂金具靠近线路小号杆塔一侧的铁塔横杆上,标示牌上下位置与光缆挂点的上下位置一一对应。在光缆接续杆/塔:adss光缆标示牌悬挂在adss光缆接头盒靠近线路小号杆塔一侧的铁塔横杆上。具体位置示意如下:2.1.6opgw光缆标示牌在杆塔上悬挂的位置opgw光缆标示牌安装在杆身正面小号侧,离地面3.0至6.0米适当位置,位于线路标示牌上方。具体悬挂位置如图所示:图九:opgw光缆标示牌在耐张塔上示意图图十:opgw光缆标示牌在耐张杆上示意图
3本方案的缺陷及改进由于在同一基杆塔上可能有多条光缆,仅用上下位置来区分标示在一般情况下是可行的,但可能由于抢修等原因,几条光缆相对位置发生变化,这时候有可能使光缆标示牌出现错误标示,有两种解决办法:第一种,参考线路的做法,不同线路标示牌的底色不一样,采用底色区分;第二种,在全线光缆金具的挂点位置用油漆涂上同一种颜色。根据实践经验,采用第一种方法比较可行,且无需增加投资,在标示牌订做时就规定好标示牌的底色即可,方便易操作。4结束语目前该市供电局第一批十六条高压架空线路已完成光缆标示牌挂设工作,并通过验收,其余线路也都在陆续实施。这批光缆标示牌寿命长、内容清晰易辨,容易识别所需信息,对于光缆的运行维护、抢修起到很大作用,有利于电力系统各项业务安全运行。该市供电局将铺开标示牌的挂设工作,将全部架空线路光缆均挂上标示牌。实践证明,本方案是行之有效的。注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。




上一篇:分布式光纤传感系统在城市地下电缆监测中的应用
下一篇:AI同缆风险智能识别
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图