电力电缆线路运行的常见故障及原因有哪些?如何防范

[复制链接]
vdianwang 发表于 2023-6-11 16:39:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电缆线路其他接地或短路故障。发生此类故障的电缆导体和绝缘的损伤一般较大,已不能做局部修理,这时必须将故障点和已受潮的电缆全部锯除,换上同规格的电缆,安装新的电缆接头或终端。

电缆终端故障。电缆终端一般留有余线,因此发生故障后一般应进行彻底修复。为了消除潮气,应将电缆锯除一段后重新制作终端。







3.2

试验故障

试验故障是指在预防性试验中绝缘击穿或绝缘不良而必须进行检修才能恢复供电的故障。常见的电缆试验故障如下。



油纸绝缘电缆的接头在预防性试验中被击穿。由于接头在运行中其绝缘强度逐渐降低,而在预防性试验中施加的电压又较高,所以常发生这类故障。对这类故障的处理方法是将接头拆开,在消除故障点后重新接复,这种方法比锯除故障头后将电缆重接的办法要经济得多。

环氧树脂电缆接头在预防性试验中被击穿。对这类故障的处理方法:先找出击穿点部位,将击穿点外面的环氧树脂用铁凿凿去,消除故障点后加包堵油层,然后再重新局部浇注环氧树脂。

户内终端在预防性试验中被击穿。对这类故障的处理方法是将故障相进行拆接,局部修理。

护层故障。对护层有绝缘要求的电缆线路,在测得准确的护层故障位置后,可用与护层同材料补丁块,以塑料焊枪热风吹焊或用自黏橡胶带包扎。损坏较多的护层可套上热缩卷包管卷包后,加热收缩。修补后的护层再做护层直流耐压试验或绝缘电阻测量。



4  电力电缆线路常见故障

    的原因及防范措施







4.1

外力损伤

在电缆的保管、运输、敷设和运行过程中都可能遭受外力损伤,特别是已运行的直埋电缆,在其他工程的地面施工中易遭损伤。这类事故往往占电缆事故的50%。为避免这类事故,除加强电缆保管、运输、敷设等各环节的工作质量外,更重要的是严格执行动土制度。







4.2

保护层腐蚀

地下杂散电流的电化腐蚀或非中性土壤的化学腐蚀使保护层失效,失去对绝缘的保护作用。解决办法:在杂散电流密集区安装排流设备;当电缆线路上的局部土壤含有损害电缆铅包的化学物质时,应将这段电缆装于管内,并用中性土壤做电缆的衬垫并覆盖,还要在电缆上涂以沥青。







4.3

铅包疲劳、龟裂、胀裂

原因是该电缆品质不良。这可以通过加强敷设前对电缆的检查;如电缆安装质量或环境条件很差,安装时局部电缆受到多次弯曲,弯曲半径过小,终端头、中间头发热导致附近电缆段过热,周围电缆密集不易散热等,这要通过抓好施工质量得以解决。







4.4

过电压、过负荷运行

电缆电压选择不当、在运行中突然有高压窜入或长期超负荷,都可能使电缆绝缘强度遭破坏,将电缆击穿。这需通过加强巡视检查、改善运行条件来及时解决。







4.5

户外终端头浸水爆炸

因施工不良,绝缘胶未灌满,致使终端头浸水,最终发生爆炸。因此要严格施工艺规程,认真验收,加强检查和及时维修。对已爆炸的终端头要截去重做。







4.6

户内终端头漏油

密封结构受到破坏,会使电缆端部浸渍剂流失干涸,热阻增加,绝缘加速老化,易吸收潮气,造成热击穿。发现终端头渗油时应加强巡视,严重时应停电重新制作。