2021年12月29日,国网南京供电公司在220千伏莫双4548线3号塔电力通信光缆加装了第一组光缆智能可视化融合监测终端。 截至目前,智能可视化融合监测终端已安装61处,实现全天24小时监测,终端共计发布安全预警10次,减少人工安全巡查100余次,保障电力通信光缆线路无故障安全运行74天。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]目前,南京地区约47%电网骨干通信网为ADSS全介质自承式光缆。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]// 优势 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]光纤芯数大、重量轻、无金属(全介质)、可与电力线同杆塔架设、一般不需停电施工 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]// 问题 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ADSS全介质自承式光缆无金属介质,全部依靠自身芳纶纱承重。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]↓↓ [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 在雨雪冰冻等恶劣天气状态下容易引发光缆弧垂过大、对地距离不够的安全隐患。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]▲一图学会“光缆弧垂+对地距离” [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为更好、更快处理隐患,2021年,南京供电公司牵头组织搭建ADSS光缆智能可视化融合监测平台,研制出智能可视化融合监测终端,实现光缆通道弧垂监测与外破隐患自主识别与告警。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一、全能“感”; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在光缆上安装弧垂传感器、温湿度传感器,感知光缆弧垂变化和微环境,精准感知可能发生的重物积压或环境过热、过湿情况。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]▲ 2月7日终端监测形成的弧垂离地距离变化曲线,红色波动曲线显示光缆弧垂出现异常波动(从6米突降至4米)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]二、实时“视”; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]安装可视化视频监控,一旦“感知”出异常,可视化监控终端自行启动拍照,并实时回传至监控平台,实现远程实时可视化。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]▲ 智能识别监测到红色框线区内可能为破坏电缆的危险外力,实时拍照进行同步回传
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三、精准“知”; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]通过全天候启动的感知仪器与可视化设备,对ADSS光缆弧垂隐患进行实时管控,工作人员可通过光缆智能可视化融合监测平台远程、精准知晓电缆温湿度、弧垂变化等情况,第一时间作出相应处理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]▲ ADSS光缆智能可视化融合监测平台运行逻辑图
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
2月7日南京暴雪。当天12点30分,光缆智能可视化融合监测平台于发出弧垂异常告警,提示“莫双4547线#3塔光缆弧垂波动已超过1米。
运维人员立即调出监控照片,通过监控图像确认莫双线光缆存在覆冰覆雪情况,并伴有弧垂下降。他们赶往现场,采用敲击、抖动等方式消冰。 不久后,光缆弧垂恢复正常,监测平台告警消失,避免了弧垂进一步增大导致而严重后果。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以往每次遇到风雪天气,南京供电公司需要出动至少10个巡视小组和2个应急小组,依靠人工肉眼观察,在全市范围进行全天候电力通信光缆线路巡视,在重要隐患地点不间断值守直到天气转好。这需要投入大量人力且时效性和准确性较低,还会存在对人身的不确定性危险。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]南京供电公司将持续加强电力通信光缆智能可视化融合监测终端应用,通过技术改造不断提升监测准确度,用科技创新应用为电力通信光缆运维赋能。
|