  一、电力特种光缆的参数及特性
   目前,应用较多的电力特种光缆主要有ADSS、OPGW。
   (一) 全介质自承式光缆(ADSS光缆)
   1.ADSS 光缆的特点
  ADSS 是在 "8"字型自承式光缆基础上发展起来的。它既是全非金属的,又具有自承能力。制造中采用了具有高弹性模量的高强度芳纶纱作为抗张元件。芳纶纱弹性模量高、重量轻、具有负膨胀系数、有防弹能力,光缆伸缩率小。同时光缆几何尺寸小,缆重仅为普通光缆的三分之一,可直接架挂在电力杆塔的适当位置上,对杆塔增加的额外负荷很小,最大档距可达1500m。它的外护套经过中性离子化浸渍处理,使光缆具有极强的抗电腐蚀能力,能保证光缆在强电场中的寿命;光缆采用非金属材料,绝缘性能好,能避免雷击,电力线出故障时,不会影响光缆的正常运行;利用现有电力杆塔,可以不停电施工,与电力线同杆架设,可降低工程造价;运行温度范围宽达- 40~+70℃。
   2.使用 ADSS 光缆需注意的特殊问题
  在电力系统中采用ADSS 光缆具有很多优越性,但是根据ADSS光缆多年运行经验和研究发现,在光缆设计时,除考虑光缆挂点的电场强度,杆塔受力等问题外,还应考虑采取措施减少下述 2 个因素对ADSS 光缆造成的损害。
  1) “干带电荷”放电现象:光缆在空气污染和雨水作用下表面会形成污层,在不均匀电场中会产生泄漏电流并加热污层。由于污层沿表面分布不均匀,污层被泄漏电流加热也不平衡。在电流密度最大且污层最薄的地方,水分迅速蒸发、变干,电阻增大,沿表面电压分布会随之改变,大部分电压降落在该部分,结果这部分将出现火花放电通道,形成放电电弧。如泄漏电流进一步增大,电弧将逐步拉长而发展成沿光缆表面的闪络,使光缆外护套烧伤、炭化,进而损坏光缆。在光缆靠近杆塔的连接处,电场电压分布变化最大,由于重力和弧垂的作用与使该处污层分布最不均匀,因此是放电最容易发生的部位。
  2) 导线"鞭击"现象:在风力的作用下导线会产生摆动而碰击光缆,由于光缆表面有污层、潮湿等,在导线接触光缆表面污层介质时,会产生放电而灼伤光缆表面,严重时可导致光缆烧损。
   3) 根据导线和光缆的温度特性及运行条件,合理确定光缆挂点及弧垂,尽量避免发生导致"鞭击 "光缆现象。同时还要考虑ADSS 光缆与其他建筑物、树木和电力线路的最小垂直距离及交叉跨越距离,各种情况的安全距离要求如下:
   对居民区>6m
   对非居民区>5.5m
   跨越房屋屋顶时>1m
   跨越树木的树顶时>1.5m
   对通信线交叉跨越距离>1m
   对公路交叉跨越距离 >6m
   最大风偏时对建筑物的距离 >1m
   对10kV电力线交叉跨越距离 >2m
   (二) 架空地线复合光缆(OPGW)
  地线复合光缆 OPGW ,又称光纤架空地线,是在电力传输线路的地线中含有供通信用的光纤单元。它具有2 种功能,其一是作为输电线路的防雷线,对输电导线抗雷击放电提供屏蔽保护;其二是通过复合在地线中的光纤,作为传送光信号的介质,可以传送音频、视频、数据和各种控制信号,组建多路宽带通信网。OPGW 光缆的特点:光缆铠装层有很好的机械强度特性,因此,光纤能得到最好的保护(不受磨损、不受拉伸的应力、不受侧向压力),在根本上保证了光纤不受外力损害。光缆铠装层有很好的抗雷击放电性能和短路电流过载能力,因此,在雷电和短路电流过载的情况下,光纤仍可正常运行。OPGW 光缆,可直接作为架空地线安装在任意跨距的电力杆塔的地线挂点上。特殊设计的OPGW 光缆可直接替换原有高压线路的架空地线,不用更换原有塔头;与高压线路同步建设光缆通信系统,可节省光缆施工费用,降低通信工程造价;缆径小,重量轻,不会给铁塔带来大的额外荷载;运行温度- 40~+70℃。
   二、电力特种光缆的维护
   日常维护工作是以光缆竣工技术资料为依据,包括光缆路由、接头位置,各通道光纤的衰减,接头衰减及总衰减(包括双向、背向、散射曲线) 等等,认真地保存和掌握这些技术资料,维护部门可以对线路各个通道的接头位置、距离、型号及其衰减一目了然,从而有目的地组织人力,进行下列维护工作。
  1) 定期巡视,定点特殊巡察,随时消除光缆线路路由上堆放的易燃易爆物品和腐蚀性物质,设置标志牌和宣传牌,制止妨碍光缆的建筑施工、植树以及砍草修路等活动,对光缆路由上易受冲刷、挖掘地段进行培土加固和必要的修整。
  2) 保持光缆引入部分的人孔、地下室、的整洁,定期对光缆托架、光缆标志及地线进行检查维修。保证光缆不受挤压,光缆弯曲应符合标准。加强对光缆引入孔洞的封堵、防火和防鼠害。
  3) 定期对架空光缆线路进行加固维修。要求吊线挂钩间距均匀,光缆转弯处曲率半径不能过小,架空光缆的接头盒要固定。
  4) 定期对光缆空闲光纤进行测试,做好记录,测试后与竣工资料进行比较,发现变化应立即查找原因并作出相应处理。牢固,保证其各处不能受损。
  5) 定期对专用仪器、仪表(光纤熔接机、OTDR、光源、光功率计) 进行维护和充电。
   三、光缆线路维护中的建议
   1) 掌握有关光缆线路维护的管理规定、维护细则有关光缆维护的有关要求。了解G.652、G.655 光纤在1310nm 和1550nm 传输窗口的衰减常数并能正确测量。
   2) 能熟练使用光源、光功率计和光衰耗器;能根据测试结果进行初步的故障分析。熟练使用OTDR对光缆进行测试,并能判断故障和确定障碍点。
   3) 熟悉光缆金属构件的绝缘特性,能正确区分光缆的端别、纤序。能熟练使用光纤熔接机进行光纤接续,熟练使用光缆开剥工具进行光缆开剥,掌握带业务割接时的“纵向开剥”技能。
   4) 掌握各种类型光缆接头盒、光缆终端盒的安装方法;能对光缆接头进行安装、保护、处理。
   四、结语
   全介质自承式光缆(ADSS 光缆) 和架空地线复合光缆(OPGW)两种电力特种光缆的性能差异较大,维护内容也各不相同,在可以预见的将来,OPGW 光缆将会是电力工程建设的首选光缆。特种光缆的合理利用,有助于提高电力通信的可靠性,从而保障电网安全稳定运行。
  