信息谷 - ICITU
标题: ADSS和OPGW光缆的主要故障和对策 [打印本页]
作者: vguangxian 时间: 2021-3-27 11:42
标题: ADSS和OPGW光缆的主要故障和对策
1.前言
随着全国大区电力联网以及城网、农网的改造和正在实施中的西电东送,给我国电力通信的发展带来了大好的机遇,最近几年的电力光缆应用发展的速度异常惊人。截止2000年底,我国ADSS光缆安装的数量已超过20000公里,光纤复合架空地线光缆OPGW达8000公里。
据2000年1月7日中国电力报的报导,近年电力通信网中在建和计划建设的光纤通信线路约7.85万公里,其中ADSS为3.6万公里,OPGW为2.19万公里,缠绕式光缆有173公里。
2.主要故障
光纤复合地线(OPGW)已有二十余年的运行经验,技术比较成熟,至今很少有因短路电流而造成OPGW故障的案例,但却有因遭雷击造成故障的多起案例。
据日本报导,日本中部电力公司安装了2500公里的OPGW,从1983—1992年的10年间,共发生了10次雷击断股。
我国的湖北双至河南的南洋500KV的307.4公里的OPGW光缆,在刚施工放线完毕后,遭到了强烈雷击,造成多处铝合金线断股。
我国是一个多发雷的国家,除了西北和东北地区外,我国大部分地区的雷暴日大于30天。最严重的雷州半岛、梅南及广东、广西雷暴日多达100天。云贵高原及四川的雷暴日达80天。巴西、日本等国情况统计分析,雷击是造成OPGW复合地线光缆故障的最主要原因。
ADSS光缆在世界范围内已得到普遍的应用,美国的BPA电管局和纽约市供电局安装的电力光缆全是ADSS,且用到345千伏及以下的线路,却没有一条OPGW,原因是他们担心OPGW遭雷击。
但是,ADSS光缆并不是十全十美、万失一失的,它的故障主要是电腐蚀。
我国的湛江、上海、天津等地都已发生了因电腐蚀导致ADSS光缆在拉力金具末端烧坏的情况,上述三处的ADSS光缆都是使用在双回路220KV的线路上。
在220KV双回路的线路中,当一回路停电另一回路还在输电时,电场强度分布会发生很大变化,并使ADSS光缆所处电位大大超过原先双回路同时供电计算的电位。当电位梯度或强场大于约20KV/cm时,将会发生频繁的电晕放电,并伴随有听得见的声音和看得见的亮光。
另外,在金具的末端2.5cm处左右空间电位变化陡削,电位梯度很大(图1),使电场强度超过20KV/cm。这为电晕放电创造了先决条件。
3.对策和应对措施
3.1关于OPGW光缆
在雷暴日较多的地区,应当对OPGW的耐雷性能加以考虑。
为提高耐雷水平设计的OPGW,其结构较复杂(图2),成本也较高。
适当加粗外层铝合金线是有一定效果的,据湖北双南线遭雷击情况分析,断股的OPGW发生在AY/ACS79/57外层股丝直径为2.5mm路段,而股丝外径为φ3.7和φ3.3的则没有发生断股。
广东省采取了在雷电频繁的地区选用结构较大的OPGW,提高了OPGW的热容量,也相对提高了耐雷水平。
我们建议,对于雷电活动频繁地区使用的OPGW,必须采用做过合格的耐雷闪试验的产品。
图2日本设计的耐雷OPGW结构截面图
3.2关于ADSS光缆
目前ADSS光缆已被广泛用在220KV及以下电压等级的线路中,且多属于老线路通信改造,因此,ADSS的架挂条件受到了一定的限止。
ADSS光缆的悬挂点应通过精心设计,尤其是220KV双回路线路必须严格计算场强分布。计算结果表明:当双回供电线路在单侧停电时,原设计挂点上的场强变化很剧烈,完全有可能远远超过护套能承受的程度而造成故障。
另外,在停电和送电瞬间的充放电足以在受污染的光缆表面引起电弧。
计算结果还表明:双回路都属A、B、C对称排列是最恶劣情况,即可用于ADSS光缆悬挂的空间最小;而逆相排列,即线路相位排列为ABC—CBA情况下,可用于ADSS光缆悬挂的空间最大,详见图3。
图3某杆塔220KV双回路设计的等电位线图
当一回路带电和另一回路停电接地的情况下,地面电场强度介于对称和逆相序排列两者电场强度之间。一般认为在220KV双回路中很难找到空间电位低的挂点,除了与相位排列有关外,双回路中一回路停电运行方式有时会成为挂点选择的控制因素。
根据资料介绍,国外在双回路线路中ADSS光缆绝大多数安装在杆塔的中央。根据计算,这不仅双回路运行,单回路运行(停任一回路)都可以得到最低的空间电位的最佳位置。
电晕放电起始电场强度取决于大气条件和金具末端的形状和粗糙度。如果光缆的金具末端的场强超过20KV/cm时,仅仅金具末端电晕放电也会引起光缆护套电腐蚀故障。
要减轻电晕放电的措施主要是:降低金具末端处电场强度,使其低于20KV/cm,可防止或改善在耐张线夹和悬垂线夹的尾端产生电场及干电弧。根据上述要求开发了防电晕线圈(见图4),试验结果表明:防电晕线圈可将金具末端的电场强度降低六倍。
图4防电晕线圈
防电晕圈效果明显,能有效地减轻电晕腐蚀。建议对设计和运行中空间电位较高的线路或一些重要线路中使用。
另外,影响光缆电腐蚀的因素除了空间电位外,还与光缆所处地区的污秽水平有关,导线与ADSS光缆的弧垂等有关。重度污秽水平(即R=105Ω/m)是ADSS光缆安全运行的威胁,中等污秽水平(即R=106Ω/m)影响小多了,轻度污秽水平(即R=107Ω/m)不会构成ADSS光缆安全运行的威胁。
为了减小污秽,光缆护套的表面应尽可能光滑。施工时,不可挂伤光缆的表面。安装施工后的塑料螺旋防震器与光缆接触部位容易积尘积灰,这是最容易发生干带电弧的部位。因此,安装防震圈应离金具末端远一些,一般应在一米左右。
4.结论
4.1ADSS光缆
ADSS光缆的故障主要表现在电腐蚀,主要原因是光缆悬挂点所处的电场强度太高、光缆表面污染和金具预绞丝端口的电晕,可用以下对策防止或改善这类故障。
(1)根据实际和可能发生的最坏情况计算场强并精心设计光缆挂点。
(2)在双回路系统中,光缆尽可能悬挂在杆塔的中央合适位置。
(3)在金具预绞丝端口部采用防电晕线圈,并使防振鞭与预绞丝端口距离不小于1米。
4.2OPGW光缆
OPGW光缆的故障主现在受雷击,在雷电活动频繁地区应用的OPGW,除了考虑成本高的耐雷结构外,可用以下对策改善这类故障。
(1)适当加粗外层绞线的直径。
(2)适当加粗OPGW外径,提高热容量。
(3)采用通过雷击试验的合格产品。
欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |