机房工程设计施工的安全技术、劳动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行。
设计施工单位必须按要求施工。
设计施工单位必须认真做好施工组织设计和准备工作。
数据中心机房总面积大约72平方米,使用面积约为60平方米,分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间。各间需要单独隔开。
1.1.3 模块化数据机房模块化机房优势
高密度、智能化优势 伴随社会发展,数据信息量高速增长,数据中心的密度也越来越高。过去的数据中心呈现分散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜发热密度也会越来越高。模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,包括云化IT设备,如服务器、存储、网络等。
绿色节能优势 传统的数据中心关注整个物理机房的温度,即设计规范要求的23±1℃;而模块化数据中心关注IT设备的入口温度,并不关注整个物理机房的温度,在保证服务器正常工作的温度范围内,提高机柜进风温度,可降低制冷系统能耗。
1.1.4 室内装修计算机房的室内装修工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。
室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲;封边处理后不得脱胶,填充顶棚的保温、隔音材料应平整,干燥,并作包缝处理。
按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及走道龙骨应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、锚固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。
彩钢板隔断墙的沿地,沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时,龙骨间距不宜大于600mm,为保证彩钢板墙面的平整要求,龙骨厚度应大于0.63mm。精密空调区墙面龙骨内应采用橡塑保温材料。
竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。
有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。
彩钢板高度与机房高度不符时应定制,不允许拼接。
龙骨采用0.80mm厚“陆建”、“港星”或”龙”牌等优质龙骨。
空调系统主机
本工程标明采用精密空调区域采用下送风、上回风恒温恒湿精密机房空调系统,依据本项目现场实际面积,因此预计单台精密空调的极限制冷量至少需要20KW(理论上空调系统主体设备应有20%的备份余量)。
温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:
(二) 新风
新风采用独立的新风系统,送入机房的新风应符合下列要求:新风应是新鲜洁净的空气,本机房的新风补充量应为8%-10%。
新风机采用变频式,应具有高效过滤作用。
新风机安装过程中,应防止损坏过滤材料,并保持完好与清洁。
机房温度指标
项目 | 机房温度 | 变化率 |
主机房(开机状态) | 22±2℃ | ≤5℃/H |
动力机房 | 18-28℃ | ≤5℃/H |
机房相对湿度指标
开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进行。
项目 | 湿度 | 变化率 |
主机房 | 45-55% | ≤5℃/H |
动力机房 | 35-65% | ≤5℃/H |
空气洁净度指标
机房空气洁净度依机器的要求而定,本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18,000。
机房压力
主机房内应保持有正压力,对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。
供配电电源
国家标准《计算站场地技术条件》对机房的供电要求见下表。
项目 | 主机房 | 动力机房 |
电压(V) | <±5 | -10~+7 |
频率变化(Hz) | <±0.2 | ±0.5 |
波形失真率(%) | <±5 | <±7 |
机房的低压配电室为机房提供2路不小于120KW、250A容量的电源至机房进行ATS自动切换。供配电采用市电低压控制开关柜(带玻璃门)。
UPS输出低压控制的数量视机房内UPS输出插座和接线盒数量确定,并应留有扩充余量。
电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。
电气接线盒内无残留物、盖板整齐、严密、紧贴墙面或地面;同类电气设备安装高度应相对一致。
吊顶内电气装置应安装在便于维修处。
干线与电源盘,柜应采用压接端子连接。
机房内的电源线、信号线和通讯线应分别铺设、排列整齐、捆扎固定、长度留有余量。
电源相线、中性线,保护接地线,直流工作地线,各种信号线和通讯线的颜色应各不相同,并按设计要求编号。
欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |