1.1  项目建设需求1.1.1   总体需求1.1.2  机房布局划分

数据中心机房总面积大约72平方米,使用面积约为60平方米,分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间。各间需要单独隔开。

1.1.3   模块化数据机房
模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。

模块化机房优势

高密度、智能化优势  伴随社会发展,数据信息量高速增长,数据中心的密度也越来越高。过去的数据中心呈现分散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜发热密度也会越来越高。模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,包括云化IT设备,如服务器、存储、网络等。

绿色节能优势  传统的数据中心关注整个物理机房的温度,即设计规范要求的23±1℃;而模块化数据中心关注IT设备的入口温度,并不关注整个物理机房的温度,在保证服务器正常工作的温度范围内,提高机柜进风温度,可降低制冷系统能耗。

1.1.4   室内装修
一般要求
吊顶
隔断墙
其它要求
1.1.5   空气调节系统

(二) 新风

项目

机房温度

变化率

主机房(开机状态)

22±2℃

≤5℃/H

动力机房

18-28℃

≤5℃/H

开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进行。

项目

湿度

变化率

主机房

45-55%

≤5℃/H

动力机房

35-65%

≤5℃/H

机房空气洁净度依机器的要求而定,本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18,000。

主机房内应保持有正压力,对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。

项目

主机房

动力机房

电压(V)

<±5

-10~+7

频率变化(Hz)

<±0.2

±0.5

波形失真率(%)

<±5

<±7

电气装置

配线