标题: 分布式光纤测温DTS-分布式光纤温度传感系统DTS的优势与劣势 [打印本页]

作者: vgongye    时间: 2020-5-9 19:35
标题: 分布式光纤测温DTS-分布式光纤温度传感系统DTS的优势与劣势
关于DTS这个产品,有很多朋友,一些外行,或者电力石油等相关领域的朋友,甚至还有投资行业的都与我探讨过这个产品,到底这个产品怎么样,是一个什么样的产品,未来,可能会向哪个方向发展。我曾经参加了几乎所有的光纤传感技术产品的研发与销售(光纤光栅FBG解调仪,光纤光栅传感器,单模DTS产品,长距离DTS产品,高空间分辨率DTS产品,还有高温度精度的DTS产品,BOTDA产品研发,DAS分布式声传感系统产品研发(强度解调-相位解调),单光纤低成本OTDR可定位型周界安防系统,分防区式周界安防产品的研发,点式荧光测温产品研发,还有MZ干涉式以及sagnac干涉式的产品)。作为光电系统工程师,沉下心来,研发8年产品,再加上3年的市场开拓。我按我十多年的经验,按我的理解,表达一下我的看法,当然不一定准确,不一定全面。

分布式光纤测温系统DTS,产品本身怎么样,优势在哪里,劣势在哪里?

优势:用浅显的语言来说,就是线型而且容易施工,应用领域就是适合把3mm粗细的光缆,方便敷设的地方,比如油罐、电缆沟、电缆桥架、管廊、母线监测、地铁、油井等领域,这些领域大部分都是线型的需求,容易施工,设备放在设备间,接下的主要的任务就是把测温光缆敷设到待测物上,敷设到哪里,就可以感知到哪里的温度。敷设不到的地方,就感知不到。有人问,能感知到的温度场范围,这个没有什么争议的,与普通点式传感器一样,本身感知到多少温度就是多少温度,但是这个温度与点式温度不同主要原因在空间分辨率(但是接下来, 我们要说劣势,就是感温空间分辨率的问题)。然后优势很多,有很多论文等都已经总结过了。我的理解最重要的优势就是线型,施工简单,单台设备所能承载的传感器数量理论上以达到20万个温度传感器以上(16通道设备,每个通道10多公里,相当于每1米一个温度点)。测温光缆强度足够的情况下,不容易损坏,这点与其它传感器不一样,点式传感器维护成本太高了,10000个以上的点式传感,东边不坏,西边坏,几年以后,成活率很低。

劣势:那分布式光纤测温系统有这么多优势,那劣势又在哪里呢,我个人觉得,主要是空间分辨率。为什么这么说呢,从用户的角度来说,并不关心你的技术有多么先进,用户如果用DTS,就关心温度本身。第一不能坏,第二要能够准。不会坏的这个问题,我觉得只要设备做的好,缆的强度足够,正常不会坏的,这个本身就是优势,不是劣势。接下来,我们要讨论的就是这个准,DTS测温到底准不准,这个怎么界定。我们举个例子,一段敷设了感温光纤的电缆沟,从设备端出来的光缆到此位置是第1000米,电缆沟的温度是30度,其中接头的位置大概在20公分,即0.2米左右,光缆是直线敷设的,也就是通过这个接头的感温光缆大概也是20公分,即0.2米,现在接头的位置,这0.2米的位置,发热了,实际温度从30度,缓慢升高至60度,那DTS光纤测温系统从后台,能测出来这个接头的位置发生了30度的温度升高,并且能测出来这个位置的温度达到了60度了吗?很显然,目前市场上的产品来言,答案是否定的。那这个是什么造成的这种结果呢,其实本质上来说是DTS光纤测温度系统的测量本质原理所造成的。就以上例子来说,DTS后台系统测量的结果,大概是什么样子的呢? DTS的后台软件系统的温度曲线,会显示在1000米的位置处,有一个地方,温度上升了,有一个小的凸起,凸起的温度不是60度,而是32-33度,一般也不超过35度,但仍然能看到温度有变化了,这个地方的温度与周边温度不一样。这个时候,我们就要引入空间分辨率的概念,不同的空间分辨率的光纤测温设备测量的结果是不一样的。目前市场上空间分辨率一般有几下几个等级0.5米,1米,1.5米,2米,3米,5米。理论上来说空间分辨率越小越好,但同时,对系统的要求也会越来越高。比如0.5米的空间分辨率,就要求光脉冲要小于5ns,波形足够陡峭不能畸变,5ns的光能量很小,拉曼散射很弱,然后返回来的光通过了光电探测板,光电探测部分,要求带宽足够的窄,如果带宽太窄就会引入很大的噪声,本身拉曼散射已经很弱了,宽带又窄,那能量更小,噪声更大,温度精度就会大大受到影响。

但是0.5米的空间分辨,对应5ns的光脉冲,对于以上举例的测温系统就意义重大了。如果有一台0.5米空间分辨率的高端设备来测量同样的场景。那DTS软件后台,会看到什么结果呢,我们会看到1000米的位置,同样有一个凸起,这个凸起不再是32-35度的小凸起了,而是42-50度左右的温度凸起,已经非常接近实际温度的60度了。这个时候,非常容易设置报警条件,比如10度温升,比如40度以上定温报警。可能有人有疑问,3米空间分辨率的不是也可以看出来此位置不一样吗?,是的,但是报警条件如何设置了,如果设置32度报警,那有可能温度噪声就不止2度,很容易误报,而且也不合理。这个就是好多,外行人,在现场测试DTS测温设备,使用打火机,烧光缆的方式,结果很难报警,或者即使报警,温度变化也很小的主要原因。那对于这个劣势,我们要怎么去解决呢,有两个思路,一个是改变设备提高空间分辨率,这个难度是很大的,就像上面解释的,需要电路、软件、光路都要相应的升级,不然很难达到想要的结果。第二个思路是改变工程施工方法,比如同样以上举例的来说,这个接头位置很关键,我不要走走线,我可以把光缆绕成一个3米的光纤环把这个接头覆盖住,如果发热了,整个3米的光纤环都能感知得上,那温度就准确了,做到重点位置重点监测。同时,其它位置能多敷设光缆的,就多敷设光缆,光缆不值钱,可以多用一些,只为达到更好的效果。







欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) Powered by Discuz! X3.4