标题: 国家电网:电子传感器技术在配电一二次融合设备中的应用 [打印本页]

作者: vguangxian    时间: 2020-4-11 14:21
标题: 国家电网:电子传感器技术在配电一二次融合设备中的应用
一种用于一二次深度融合的电子传感器在工程实际应用中遇到的若干问题,分析原因,并提出相应的解决方案。结合实际测量数据对比分析,验证方案适用于10kV柱上断路器内置电子传感器输出信号的采样,对一二次深度融合设备的工程应用也有一定的参考意义。
国家电网公司在2016年末提出的“配网自动化终端DTU/FTU需要考虑一二次设备融合的需求和考虑采用电子式互感器来取代传统的电磁式互感器”的总体思路成为了现阶段几乎所有配网自动化终端生产企业的研究对象。
主要针对10kV柱上断路器内置电子传感器的输出信号采样在实际工程应用中出现的若干问题进行分析,并提出解决方案。
1 一二次深度融合成套设备工程应用中遇到的问题
某一客户现场挂网运行的线路保护装置采用一二次深度融合成套设备,10kV柱上断路器内置电压、电流电子传感器,电流传感器采用低功耗铁心线圈电流互感器(LPCT),电压传感器采用电容分压式传感器(CVT),控制单元采用基于无源电子传感器的智能馈线终端(FTU)。
在设备挂网运行一段时间中出现以下故障:①设备报“后备欠压”及“电压采样错误”报警,三相电压采样值为:Ua:14593V,Ub:5302V,Uc:5681V,零序电压U0:2604V;②FTU电流采样端子断开输入电缆,零序电流I0显示6.5A;电缆接入电流输入端子后,I0显示为0。
针对上述情况,用万用表在传感器输出口测试电压、电流输出数值均正常。现场挂网运行设备的交流采样部分原理框图如图1所示。
(, 下载次数: 142)
图1 现场FTU交流采样电路示意图
2 问题分析
根据第1节的现场描述可以判断电子传感器及AD芯片等后级电路是正常工作的,那么故障就发生在交流信号的保护电路和调理电路。
2.1 三相电流采样电路分析
图2所示为三相电流采样电路。将样机的电流信号线对机壳施加500V工频电压时未通过,信号线对机壳施加GB/T 15153.1中规定的浪涌4级及GB/T 17626.4中规定的电快速瞬变脉冲群干扰4级时均未通过。
如图2所示分析,电流信号输入端采用压敏电阻10K390抑制差模及共模干扰,抑制共模干扰的压敏电阻存在动作电压低,信号线对机壳承受的耐压较低以及EMC浪涌试验通不过等问题。
(, 下载次数: 117)
图2 三相电流采样电路
电子式电流传感器采用低功耗铁心线圈电流互感器,自带线圈隔离,可以避免因一二次侧间信号与电源共地而引起的测量误差;但电子式电压传感器从10kV母线通过低压臂电容分压到FTU的信号输入间完全没有隔离措施,这将引起:①高压一次侧引入二次侧;②因一、二次侧间信号与电源共地而引起的测量误差。
北京微能汇通电力技术有限公司提供**以上产品,是国网公司合格供应商,有需要可以联系下图上的单位电话。
(, 下载次数: 132)
(, 下载次数: 142)
(, 下载次数: 134)
(, 下载次数: 148)
(, 下载次数: 141)
(, 下载次数: 133)
(, 下载次数: 142)
(, 下载次数: 136)
(, 下载次数: 131)
(, 下载次数: 139)
(, 下载次数: 136)
(, 下载次数: 142)
(, 下载次数: 144)
(, 下载次数: 138)
(, 下载次数: 147)
(, 下载次数: 143)
(, 下载次数: 147)
(, 下载次数: 152)
(, 下载次数: 152)
(, 下载次数: 119)
(, 下载次数: 147)
(, 下载次数: 134)
(, 下载次数: 138)
(, 下载次数: 153)
(, 下载次数: 163)
(, 下载次数: 144)
(, 下载次数: 132)
(, 下载次数: 128)
(, 下载次数: 135)
(, 下载次数: 127)
(, 下载次数: 155)
(, 下载次数: 128)
(, 下载次数: 141)
(, 下载次数: 139)
(, 下载次数: 139)
(, 下载次数: 137)
免责声明:本文来源电力高电压技术, 本公众号只做学习交流之用,不作商业目的 侵删






欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) Powered by Discuz! X3.4