信息谷 - ICITU

标题: 变电站电缆敷设和防火封堵 [打印本页]

作者: vdianwang    时间: 2024-3-23 14:59
标题: 变电站电缆敷设和防火封堵
变电站电缆敷设和防火封堵
1 电缆敷设

1.1 适用范围
低压动力电缆、控制电缆、通信电缆和光缆的敷设施工。
1.2 设计要求
(1)电缆的排列应符合下列要求:

a) 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。(备注:GB50217-2018第5.1.3-5.1.4条规定,支架层数受限时,少量1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后,可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上,控制和信号电缆可紧靠或多层叠置,如下截图所示)
图片

图片

b) 高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。
c) 并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。
d) 控制电缆在普通支架上,不宜超过1层,桥架上不宜超过3层。
e) 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。
(2)电缆的最小转弯半径应符合下表的要求

表1 电缆最小弯曲半径

电缆型式        多芯        单芯
控制电缆        10D       
聚(氯)乙烯绝缘电力电缆        10D        10D
交联聚(氯)乙烯绝缘电力电缆        15D        20D
注:D为电缆外径
(3)站内电缆沟要求每个支架与土建预埋扁钢可靠焊接(复合材料、塑钢支架不需接地)。主电缆沟每一直线段不少于3点与主地网连接(支沟1点即可),接地点间距不大于40m。

(4)电缆沟排水及其他要求:

a) 在电缆支架安装前或电缆敷设前,应将室内外的电缆竖井底,电缆沟底等全面清理,清除土建残留的水泥砂浆,泥沙等,以使电缆沟排水畅顺。
b) 施工完后需对电缆穿管。电缆沟壁及建筑物打孔等全面检查,一律用水泥砂浆堵塞。修补,批荡,以防砂、泥、水进入沟、井等。
c) 室外电缆沟,在电缆敷设完后,沟盖板应全部盖严,以减少地面水进入沟内。
(4)户外引入设备接线箱的电缆应有保护和固定措施。

(5)电缆固定应符合下列要求:

a) 垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架上每隔2m处固定;
b) 水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处固定;
c) 单芯电缆的固定应符合设计要求,单芯电力电缆固定夹具或材料不应构成闭合磁路。
(6)电缆就位应符合下列要求:

a) 端子箱内电缆就位的顺序应按该电缆在端子箱内端子接线序号进行排列,穿入的电缆在端子箱底部留有适当的弧度。电缆从支架穿入端子箱时,在穿入口处应整齐一致。
b) 屏柜电缆就位前应先将电缆层电缆整理好,并用扎带或铁芯扎线将整理好的电缆扎牢。根据电缆在层架上敷设顺序分层将电缆穿入屏柜内,确保电缆就位弧度一致,层次分明。
(7)电缆间内电缆桥架(支架)通过计算满足要求时宜采用悬吊式。

1.3 施工工艺要点
(1)所有电缆敷设时,电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、过渡自然,敷设时人员应站在拐弯口外侧。所有直线电缆沟的电缆必须拉直,不允许直线沟内支架上有电缆弯曲或下垂现象。

(2)电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

(3)直埋电缆应符合规程要求。

(4)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

(5)穿电缆时,不得损伤防护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

1.4 样板图片

图片

图1-1 电缆沿电缆沟转角敷设示例

图片

图1-2 电缆沿竖井敷设示例

图片

图1-3 电缆沟十字交叉相交时电缆敷设示例

图片

图1-4 电缆沟内电缆敷设示例

图片

图1-5 电缆间内电缆敷设示例

2  电缆防火封堵
2.1 适用范围
电缆防火封堵施工。
2.2 设计要求
(1)电缆竖井

a) 电缆竖井采用双层防火板夹防火包封堵方式。(防火板的耐火极限不低于楼板的耐火极限),封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,确保整体有足够的强度,应能承载检修人员的荷载,并在封堵处采用角钢或槽钢托架进行加固,确保整体有足够的强度。封堵垂直段竖井时,封堵处用上下2块防火板封堵,并在其上开好电缆孔,两防火板间以防火包密实填充,两板外侧板面应与楼板平齐;封堵电缆间地面层时,两块防火板填充的防火包厚度200mm~250mm。封堵板与竖井之间采用防火密封胶(有机堵料)封边,板与电缆的其他空间之间采用防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火板面不小于10mm,边缘以铝合金边框包裹。
b) 封堵完成后,竖井上下两端的防火板表面涂刷防火涂料(木用防火涂料),使干涂层厚度达到1mm。在孔洞两侧电缆上涂刷防火涂料,长度1000mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。
c) 当竖井高度小于3m时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6m大于3m时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6m时,应每隔5m进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵必须密实无空隙。
(2)室外电缆沟及电缆隧道防火封堵

以下部位室外电缆沟应设置阻火墙:
a) 电缆沟,电缆隧道由室外进入室内处。
b) 长距离电缆沟每隔50m处。
c) 不同电压配电装置交叉处。
   阻火墙安装方式:两侧采用12mm及以上厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm)。阻火墙内部的电缆周围必须采用不得小于20mm的有机堵料进行包裹。防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板;底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。阻火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹,其两侧厚度大于阻火墙表层20mm,防火板外侧电缆用防火涂料涂刷,涂刷长度为1m。电缆周围的有机堵料宽度不得小于防火板,外侧电缆周围和防火板缝隙处采用有机堵料密实封堵做成几何图形,堵料厚度突出防火板面不小于10mm,面层平整。
(3)电气盘柜孔

a) 先根据需封堵孔洞的大小估算出防火涂层板的使用量,依据电缆数量开适当大小的孔。在孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口及电缆周围采用防火密封胶(有机堵料)进行密实封堵。
b) 固定防火涂层板、防火板与楼板之间采用防火密封胶封边,防火板与电缆之间采用防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火板面不小于10mm,边缘以铝合金边框包裹。封堵完成后,应在开孔两侧的防火板表面涂刷防火涂料,干涂层厚度达到1mm。
c) 在封堵层两侧电缆上涂刷防火涂料,长度300mm,以防沿电缆引起延燃。干涂层厚度1mm。
d) 防火板不能封隔到的盘柜底部空隙处,以防火密封胶(有机堵料)严密封实,密封胶厚度突出防火板面不小于10mm,并呈几何图形,面层平整。
e) 在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口有机堵料进行密实封堵,用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。
(4)电缆保护管、二次接线盒

a) 电缆管口采用有机堵料严密封堵,管径小于50mm的堵料嵌入的深度不小于50mm,露出管口厚度不小于10mm,管口的堵料应做成圆弧形。随管径的增减,堵料嵌入管子的深度和露出的管口的厚度也相应增减。
b) 二次接线盒留孔处采用有机堵料将电缆均匀密实包裹,在缺口、缝隙处使用有机堵料密实地嵌于孔隙中,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm,呈几何图形,面层平整。对开孔较大的二次接线盒,还应加装防火板进行隔离封堵。
(5)端子箱

a) 端子箱进线孔洞应采用防火包进行封堵,不宜小于250mm,电缆周围必须用有机堵料进行包裹,厚度不得小于20mm。
b) 端子箱底部以12mm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固,安装中造成的缺口,缝隙应使用有机堵料进行填充封堵,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm,呈几何图形,面层平整。
c) 有升高座的端子箱,宜在升高座上部再次进行封堵。
(6)防火包带和涂料

a) 防火包带或涂料的安装位置一般在防火墙两端和电力电缆接头两侧的2~3m长区段。
b) 施工前清除电缆表面灰尘、油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀,涂料不宜太稠。
c) 水平敷设的电缆沿电缆走向进行均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下涂刷,涂刷的次数、厚度及间隔时间应符合产品的要求。
备注:可结合GB50217-2018第7.0.2条规定确定防火分隔方式。
图片

图片

2.3 施工工艺要点
(1)在预留孔洞的上部应再采用钢板或防火板进行加固,以确保作为人行通道时的安全性。如果预留的孔洞过大应采用槽钢或角钢进行加固,将孔洞缩小后方可加装防火板。
(2)防火隔板应安装牢固,无缺口、缝隙外观平整;有机堵料封堵严密牢固,无漏光、漏风裂缝和脱漏现象,表面光洁平整;无机堵料封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂等缺陷;阻火包堆砌采用交叉堆砌方式,且密实牢固,不透光,外观整齐;防火涂料表面光洁、厚度均匀。
2.4 样板图片
图片

图2-1 竖井电缆防火封堵示例

图片

图2-2 电缆沟防火封堵示例

图片

图2-3 盘柜防火封堵示例

图片

图2-4 汇控柜防火封堵示例

(资料来源:南方电网《变电站精细化设计施工工艺标准(电气部分)》2010年版)