信息谷 - ICITU
标题: 通信工程高风险作业施工安全操作手册 [打印本页]
作者: vguangxian 时间: 2024-3-22 20:44
标题: 通信工程高风险作业施工安全操作手册
实用!通信工程高风险作业施工安全操作手册(设备类)
一、通信机房内作业,涉电作业必须采用绝缘工具
(一)风险说明
1、不按规范操作导致短路。
2、不做测试导致故障。
3、备件不全导致故障扩大。
(二)事故后果
1、人员触电,伤亡。
2、设备损坏,通信中断。
(三)安全控制点
1、工器具、材料及相关备件。
2、割接全过程。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、备足电源割接所需基本工器具、材料及相关备件
3、检查备足。
4、操作人员穿绝缘鞋、牛仔布的衣服(不要让身体能碰到设备、铜排等),禁止佩戴金属饰物。
二、通信机房内作业,务必防范在用系统的阻断
(一)风险说明
1、在通信核心机房内接近重要通信系统或接近一干二干光缆、关键客户光电缆等,因靠近重要系统作业(并非直接对重要系统作业),导致重要系统中断。
2、碰松在网数据网线或尾纤,导致通信或业务中断。
(二)事故后果
1、通信系统中断。
(三)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、进入核心机房内施工必须办好施工许可证,严禁无证施工。
3、做好风险评估,并提前两天通知监理及相关管理人员。
4、接近重要通信系统的操作由熟练技工实施,并由施工负责人、随工旁站监督。
三、通信机房线缆布放,重点做好对原有线缆防护
(一)风险说明
1、搬运时发生设备碰撞或线缆拉扯现象,造成通信中断
2、施工作业踩(拉)断邻近电缆、光纤,造成供电或通信系统中断
3、布放电源线未做好绝缘和防护措施导致碰触电源系统带电部位
4、机架安装或线缆布放拉断在用通信中继通道造成系统中断
(二)事故后果
1、在用设备通信阻断
2、触电,造成人员伤亡
(三)安全控制点
1、注意防护现有线缆
2、做好线缆的绝缘和防护措施
3、防范作业工具高空滑落
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、机房内线缆、设备多,维护部门、监理到现场监督。
3、攀高必须用人字梯,尽量避免触碰和踩踏现有线缆。
4、对现有线缆、设备用保护材料进行必要的包裹保护。
四、通信设备拆装,须严格遵守安全生产操作规范
(一)风险说明
1、不按正常流程规范施工,导致系统中断。
2、终端、板卡拆装错误。
(二)事故后果
1、产生静电、单板烧坏。
2、数据重叠导致现网业务影响。
3、插拔电路板未戴防静电手腕,损坏设备造成通信中断
(三)安全控制点
1、严格按照设计施工
2、遵守安全操作规范
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、手里禁止佩戴金属首饰,安装硬件板件时要带防静电手镯。
3、任何作业,都必须经业主的认可方能实施。
五、通信设备加电前,务必核实极性和电源负荷一、风险说明
(一)风险说明
1、加电前,没有核实电源负荷,导致加电后通信网络断电。
2、加电前,未核实新增设备的极性和负载阻抗。
(二)事故后果
1、设备加电前,没有核实电源负荷,导致加电后通信网络断电。
2、加电后,设备损坏。
(三)安全控制点
设备加电前后,核实电源负荷并做好记录。
(四)防范措施
1、经业主方确认后方可作业
2、做好现场安全技术交底。
3、确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。
六、通信设备退网(断电、拆除)作业
(一)风险说明
1、断电作业未经确认,误操作剪断在用电力线,设备掉电阻断通信。
(二)事故后果
1、设备断电,通信中断。
(三)安全控制点
1、核对被剪线缆是否带电。
2、剪线前再次确认被拆线缆。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。
2、电力电缆布放/拆除必须两人以上操作施工,以免线缆另一端碰到其它设备,线端头必须做好多层绝缘密封处理。
3、电池电缆拆除,必须先将熔断器断开,再把电池端负极、正极顺序拆除,并把线耳用绝缘胶布缠好,再将整流器/直流屏端电缆按正、负顺利拆除并用绝缘胶布缠好。
4、剪电源线时,要做好保护措施,防止金属丝落入运行的设备内造成短路事故。
七、通信电源系统割接,不间断供电是关键
(一)风险说明
电源系统割接,不停电操作引发人身触电安全事故。
(二)事故后果
1、触电,导致设备损坏及伤及人身等。
2、通信系统中断
(三)安全控制点
1、核对需要割接设备的电源线缆。
2、核对供电情况。
3、做好防护措施。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。
2、割接前,割接方案必须维护部门书面审核批准。
3、割接人员必须持证上岗,要指定经验丰富的专人操作。
4、必须做好绝缘防范措施。
5、操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。
6、必须按主备路电源顺序分开间隔加电,操作一路确认一路。
八、严格控制通信机房内动火作业(切割、烧焊、钻孔等)
(一)风险说明
动火作业,引起火灾。
(二)事故后果
机房动火,引起火灾,导致通信中断或人员伤亡。
(三)安全控制点
1、清除作业区内易燃物品,包括作业区的上下空间范围。
2、用阻燃材料封闭作业区。
3、检查动火器具
(四)防范措施
1、经业主审核、批准后,至少两人在场才可以作业。
2、做好现场安全技术交底。
3、用阻燃材料封闭作业区、备好灭火器、个人防护手套、护镜等。
九、室外高空作业(基站设备安装等),严防人员、工具坠落
(一)风险说明
1、没有采取可靠的安全保护措施,导致人员、器具高空坠落。/2、支撑杆底座螺丝松脱,倒塔。
(二)事故后果
1、铁塔高空作业没做好安全措施导致失足坠地身亡。
2、高空使用的所有可能滑落的器具造成塔下人员伤亡。
3、支撑杆底座螺丝松脱、倒塔,造成人员伤亡。
(三)安全控制点
1、操作人员必须持证上岗(登高证、企业安全操作证)。
2、检查高空作业的安全用具及环境。
3、围闭作业区
4、检查支撑杆底座螺丝是否牢固。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、检查支撑杆底座螺丝是否牢固。
3、高空作业时,必须穿戴安全帽,安全带和防滑鞋。
4、高空作业区要隔离,在作业区域周围设置防护区域,专人监护。
5、随身携带工具袋,操作工具绑好安全绳。
6、严禁高空抛物。
欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |