信息谷 - ICITU

标题: 电缆光缆综合布线标签规范 [打印本页]

作者: vdianwang    时间: 2024-2-2 22:06
标题: 电缆光缆综合布线标签规范
1.1 标签标识

布线标签标识系统的实施是为了为用户今后的维护和管理带来最大的便利,提高其管 理水平和工作效率,减少网络配置时间。标签标识系统包括三个方面:标识分类及定义, 标签和建立文档。

数据中心内的每一电缆、光缆、配线设备、端接点、接地装置、敷设管线等组成部分均应给定唯一的标识符。标识符应采用相同数量的字母和数字等标明,按照一定的模式和规则来进行。数据中心的机房标识系统应该包括以下部分:标识打印设备、线缆标识、配线架标识、面板标识、设备管理标识、标识文档管理。

所以需要标识的设备都要有标签。建设按照“永久标识”的概念选择材料,标签的寿命应能与布线系统的设计寿命相对应。建议标签材料符合通过UL969(或对应标准)认证以达到永久标识的保证;同时建议标签要能达到环保RoHS指令要求。从结构上可分为粘贴型和插入型标签,所有标签应保持清晰、完整,并满足环境的要求。标签应打印,不允许手工填写,应清晰可见、易读取。特别强调的是,标签应能够经受环境的考验,比如潮湿、高温、紫外线,应该具有与所标识的设施相同或更长的使用寿命。聚酯或聚烯烃等材料通常是最佳的选择。

完成标识和标签之后,要对所有的管理设施建立文档。文档应采用计算机进行文档记录与保存。简单且规模较小的布线工程可按图纸资料等纸质文档进行管理,并做到记录准确、及时更新、便于查阅、文档资料应实现汉化。

1.2 连接硬件标签系统

连接硬件标签主要指配线架标识,面板标识和其他一些平面表面标识。按照打印机类型可分为三个大类。这三个大类的标签系统分别对应激光/喷墨打印机,热敏式打印机以及针式打印机。在布线系统中,常用的标签类型为激光/喷墨打印机标签和热敏打印机标签。

连接硬件的标签材料主要使用聚酯或聚烯烃。根据需要标识的硬件类型和要求,可以选择粘性标签或非粘性标签。标签的形式如图1所示。




图1标签标识位置

1.3 布线管理系统

可采用纯软件的布线管理系统或软、硬件集成的智能电子布线管理系统来实施对布线系统的管理。系统功能要求见表1内容。

表1 布线管理系统功能要求




1.4 标识设计

数据中心中,布线的系统化及管理是相当必要的。数千米的线缆在数据中心的机架和柜间穿行,必须精确的记录和标注每段线缆、每个设备和每个机柜/机架。

在布线系统设计、实施、验收、管理等几个方面。定位和标识则是提高布线系统管理效率,避免系统混乱所必须考虑的因素,所以有必要将布线系统的标识当作管理的一个基础组成部分从布线系统设计阶段就予以统筹考虑,并在接下去的施工、测试和完成文档环节按规划统一实施,让标识信息有效地向下一个环节传递。

1)机柜/机架标识

数据中心中,机柜和机架的摆放和分布位置可根据架空地板的分格来布置和标示,依照ANSI/TIA/EIA-606-A标准,在数据机房中必须使用两个字母或两个阿拉伯数字来标识每一块600mm*600mm的架空地板。在数据中心计算机房平面上建立一个X ,Y坐标系网格图,以字母标注X轴数字标注Y轴,确立坐标原点。机架与机柜的位置以其正面在网格图上的坐标

标注如下图2所示




图2坐标标注

所有机架和机柜应当在正面和背面粘贴标签。每一个机架和机柜应当有一个唯一的基于地板网格坐标编号的标识符。如果机柜在不止一个地板网格上摆放,通过在每一个机柜上相同的拐角,例如:右前角或左前角,所对应的地板网格坐标编号来识别。

在有多层的数据中心里,楼层的标志数应当作为一个前缀增加到机架和机柜的编号中去。例 如,上述在数据中心第三层的AJ05地板网格的机柜标为3AJ05。

一般情况下,机架和机柜的标识符可以为以下格式:

nnXXYY,其中

nn=楼层号

XX=地板网格列号

YY=地板网格行号

在没有架空地板的机房里,也可以使用行数字和列数字来识别每一机架和机柜。如图3所示。在有些数据中心里,机房被细分到房间中,编号应对应房间名字和房间里面机架和机柜的序号。




图3 行列标注

2)配线架标识

A)配线架的标识

配线架的编号方法应当包含机架和机柜的编号和该配线架在机架和机柜中的位置来表示。在决定配线架的位置时,水平线缆管理器不计算在内。 配线架在机架和机柜中的位置可以自上而下用英文字母表示,如果一个机架或机柜有不止26个配线架,需要两个特征来识别。

B)配线架端口的标识

用两个或三个特征来指示配线架上的端口号。比如,在机柜3AJ05中的第二个配线架l的第四个端口可以被命名为3AJ05-B04。

一般情况下,配线架端口的标识符可以为以下格式:

nnXXYY-A-mmm,其中

nn=楼层号

XX=地板网格列号

YY=地板网格行号

A=配线架号(A-Z,从上至下)

mmm=线对/芯纤/端口号

C)配 线 架 连 通 性 的 标 识

配 线 架 连 通 性 管 理 标 识 :

p1top2,其中:

p1=近端机架或机柜、配线架次序和端口数字。

p2=远端机架或机柜、配线架次序和端口数字。

为了简化标识和方便维护,考虑补充使用ANSI/TIA/EIA-606-A中用序号或者其他标识符表示。例如,连接24根从主配线区到水平配线区1的6类线缆的24口配线架应当包含标签‘MDAtoHDA1Cat6UTP1–24’。

例如,图4和图5显示用于有24根6类线缆连接柜子AJ05到AQ03(如图2所示)的24位配线架的标签。




图4采样配线架标签




图5配线架标签

3)线缆和跳线标识

连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址。

线缆和跳线的管理标识:

p1n / p2n 其中:

p1n =近端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。

p2n =远端机架或机柜、配线架次序和指定的端口。

例如,图4.7.4-3 中显示的连接到配线架第一个位置的线缆可以包含下列标签:AJ05-A01/ AQ03-B01。并且在柜子AQ03 里的相同的线缆将包含下列标签:AQ03-B01 / AJ05-A01。







欢迎光临 信息谷 - ICITU (https://icitu.com/) Powered by Discuz! X3.4